消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

IG541储气钢瓶定期检验,到底是按照惰性气体5年,还是混合气体(CO2)3年

IG541储气钢瓶定期检验,到底是按照惰性气体5年,还是混合气体(CO2)3年

继续努力 | 2023-08-24 10:18
请写下您的回答回答

回答 | 2

张治福 2023-08-31 11:52 00 [回复]举报

1、如果是通信行业,可以参考行业规范《通信建筑气体灭火系统用气瓶检测规程 T/CAICI 21-2020》

3.2 定期检验周期     a)  盛装氮、惰性气体(混合气体)、二氧化碳及纯度≥99.999%的无腐蚀性高纯气体的气体灭火系统用气瓶,满5年检验1次;     b)  盛装对瓶体材料能产生腐蚀作用的气体及常与海水接触的气体灭火系统用气瓶,满2年检验1次;     c)  盛装卤代烃灭火剂(如:七氟丙烷、六氟丙烷、三氟甲烷等)的气体灭火系统用气瓶,满5年后每年进行外观检查,满10年检验1次;     d)  在使用过程中,若发现气瓶有缺陷或对其安全可靠性有怀疑时,应提前进行检验。     e)  库存或停用时间超过一个检验周期的气瓶,启用前应重新进行检验。

2、如果是其它行业,则需参考《气瓶安全技术规程》


消防资源网 2025-05-16 09:30 00 [回复]举报

参考石老师专题:

气体灭火钢瓶| 检验周期·报废年限·钢印标志·检验资格!

https://b.1190119.com/article-1565.htm

关闭

关闭

手机APP下载