各房间内部的走道按多少净宽走呢
建规里的疏散走道净宽包含房间内部净宽吗?还是只公共走道的净宽?如办公项目,按外部为通核心筒的环形走道,那装修区办公室内部疏散通道按多少净宽呢?敞开办公区主走道、办公椅与办公椅之间的间距、局部内部房间形成的走道还有商店和餐饮内部的走道净宽,有的老师要求人员密集门净宽1.4m要求内部走道,但很多小餐饮面积几十平米,1.4m净宽一加就没多少位置了,这个要求是否有问题
-
厂房借用疏散
有人知道江苏省厂房地上部分可以借用相邻防火分区疏散吗,我看别的省有审查规定说可以,江苏省好像没提到
-
中小学的校外托管机构安全疏散
中小学生的校外托管机构的安全出口是否满足建规5.5.8条要求,可以设置一个安全出口?
-
有关封闭楼梯间的门洞开设问题
专家,您好!我是宜春市消防救援的工作人员,想咨询这么这个规范问题:宾馆旅店类的建筑客房门采用相应级别的防火门后,是否可以直接开向封闭楼梯间?
-
最小清晰高度是否应大于等于疏散净高度?
我认为最小清晰高度应大于等于疏散净高度,反之,则人员都没有满足最小清晰高度,在一个模糊的环境下进行疏散将难以进行。那么问题来了:第一,规范规定——疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m,即是疏散净高不应小于2.1m。第二,走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2,其他区域的最小清晰高度应按下式计算: Hq =1.6 +0.1·H ′&nbs
-
直线距离要考虑活动家具?
北京一审图机构回复说要删除图纸标注的直线疏散距离路径上的标注,理由是建通规7.1.5条疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体。我们回复说直线不考虑活动家具,行走距离45m考虑家具也满足,并提供图示,但他不认行走距离,说规范没有写,图示也不认说是个辅助工具,有什么能反驳的吗
-
应急照明控制系统
请教各位大咖,我单位消防控制室的应急电源控制柜坏了,但是各个楼层的疏散指示牌都是正常的,但好多公司说如果要更换新的控制柜(品牌更换了),同步必须更换与控制柜同品牌的疏散指示牌,是这样的吗?感觉太浪费了。求解。
-
地下车库安全疏散
住宅投影范围内,正下方的地下汽车库,人员疏散,通过一层住宅的门厅,疏散出去,可以吗?
-
推杆式安全门
洁净室的推杆式安全门一定要设置吗,普通的金属壁板配套平开门不行吗,我看好像没有规范规定吧?
-
台球厅场所性质
台球厅属于什么性质场所 是不是歌舞娱乐呀 在什么规范上能找到依据