
牛丫头消防课堂
暂无说说
粉丝:21
关注:3
关注
-
室内消火栓计算
发表评论: 看一下《消防给水及消火栓系统技术规范》第10章,有详细要求
2025-05-15 15:34
-
减压阀是否应具有单向功能
发表评论: 减压阀组前供水侧压力降低,减压阀组后的压力也降低,属于正常现象,尤其是比例式减压阀,减压阀前后压力成比例。你这种情况检查一下你侧腔平时的水压是不是太小了
2025-05-15 15:31
-
独立安全出口必须是独立独立楼梯间吗
发表评论: 首先你要明白这个独立的楼梯间是对办公区域而言的,也就是这个楼梯间,人员不需要经过厂房区域就能疏散。但是厂房区域与办公区域之间墙体上可以设置用于联通的乙级门。
2025-05-15 15:17
-
有没有满足较高压力的储罐的泡沫发生器
发表评论: 按照你说的,密封元件在0.10MPa~0.30MPa水压下应能破碎,这是符合要求的,你如果选择的密封玻璃需要更大的压力才能打开,那就会导致泡沫喷放不出来,影响灭火效能。
2025-05-15 15:13
-
火灾报警系统改造规范书
发表评论: 你说的应该是火灾自动报警系统设计?改造项目应按照要求进行消防设计,包含建筑、水、电、暖、结构等各个专业的
2025-05-15 15:10
-
捞渣机油箱是否需要加感温电缆
发表评论: 你这里看看捞渣机是哪个行业用的?他的重要程度如何,建议你看看行业规范要求
2025-05-15 15:09
-
固定式干粉系统和气体灭火系统的检验期限。
发表评论: 可以看一下《干粉灭火装置》,有详细要求,至于贮存有效期,看使用说明书。 使用说明书应按GB/T 9969进行编写,应至少包括下列内容: a)灭火装置简介(包括工作原理); b)灭火装置主要性能参数、灭火剂充装质量偏差、全淹没灭火空间详细尺寸及灭火浓度、保护面积、电引发器电阻与启动电流(适用时)、热引发燃烧温度(适用时)、感温磁发电组件的静态动作温度(适用时)、发电电流与作用时间(适用时)、灭火装置贮存有效期; c)灭火装置示意图、非贮压式灭火装置喷射反作用力与作用时间(适用时); d)灭火装置操作程序; e)安装使用及维护说明、注意事项; f)售后服务; g)制造单位名称、详细地址、邮编和电话; h)燃气引发剂有效期; i)安全提示。《气体灭火系统及部件》也有详细要求,可以查看使用说明书应按GB/T 9969进行编写,应至少包括下列内容: a)灭火系统简介(主要是工作原理); b)灭火系统安全使用警示; c)灭火系统主要性能参数; d)灭火系统示意图; e)灭火系统操作程序; f)部件的名称、型号规格、主要性能参数(含公布值)、安装使用及维护说明、注意事项; g)灭火剂充装方法; h)售后服务; i) 包装、运输、储存要求; j)灭火系统使用容器和气瓶的定期检验要求
2025-05-15 15:07
-
厂房吊柱耐火极限如何确定
发表评论: 我个人认为是支撑柱
2025-05-15 14:59
-
500多平方米的室内单层篮球馆消防安全标准
发表评论: 第一你说的构件钢结构、岩棉板等是不燃材料,但是耐火等级需要建筑构件的燃烧性能和耐火极限都要满足要求,所以钢结构必须防火保护,而是岩棉板要有厚度要求,钢结构也得有截面尺寸要求。依据《建筑防火通用规范》第8.1.7条,可以不设室内消火栓,依据8.3节,可以不设火灾自动报警系统,你自己再根据项目情况对照一下。4 特等和甲等剧场,座位数大于800个的乙等剧场,座位数大于800个的电影院,座位数大于1200个的礼堂,座位数大于1200个的体育馆等建筑; 5 建筑体积大于5000m³的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆; 6 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑;
2025-05-15 14:55
-
中小学的校外托管机构安全疏散
发表评论: 依据《建筑防火通用规范》,12岁以下的属于儿童活动场所,你说的条款,很明确,儿童活动场所除外。2 除医疗建筑,老年人照料设施,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外
2025-05-15 14:49
-
湿式报警阀组上下腔压力
发表评论: 这个问题,你明白原理就不纠结了。上下腔压差太大时,会导致打开报警阀的时间较长,报警阀打不开,压力开关没法动作,启动消防水泵的时间就会受到影响,影响火灾扑救。
2025-05-15 14:46
-
手自动控制方式
发表评论: 没要求必须自动,依据是《消防控制室通用技术要求》,一旦发生火灾,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态。也就是说,值班人员在手动位置的时候抓紧时间转到自动状态,是符合要求。4.2.1 消防控制室管理应符合下列要求: a) 应实行每日24 h专人值班制度,每班不应少于2人,值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书; b) 消防设施日常维护管理应符合GB 25201的要求; c) 应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态; d) 应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足,确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开;确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置(通电状态)。4.2.2 消防控制室的值班应急程序应符合下列要求: a) 接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认; b) 火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打“119”报警,报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话; c) 值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人。
2025-05-15 14:42
-
高位消防水箱可以不设置在屋面,设置在最高层房间内吗?
发表评论: 依据《消防给水及消火栓系统技术规范》,为了防冻可以设置在设备层室内。5.2.4 高位消防水箱的设置应符合下列规定: 1 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施; 2 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施; 3 高位消防水箱与基础应牢固连接。
2025-05-15 14:33
-
哪些是疏散通道上的防火门?
发表评论: 你说的是疏散路径上的楼梯间及其前室的防火门,火规规定的针对防火分区之间借用疏散的这种疏散通道上的防火门,对应《建筑设计防火规范》第6.1.5条, 防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。
2025-05-15 14:29
-
关于消火栓水力计算
发表评论: 看《消防给水及消火栓系统技术规范》第十章,有相关计算
2025-05-15 14:23
-
疏散门宽度
发表评论: 电动门如果是侧向的或者旋转门,不能作为疏散门。如果是平开式电动门,火灾时人员平开,可以作为疏散门。
2025-05-15 14:21
-
小区临街的商业服务网点的消防设施设置要求
发表评论: 依据《建筑防火通用规范》第8.3.2条及其条文说明,建筑面积超过100平米的商店应设置火灾自动报警系统,所以商业服务网点应设置火灾自动报警系统。至于是否设置喷淋,看面积,如果一层面积超过1500平米,可参照第8.1.9条设置自动喷水灭火系统。工程中多数都设置了喷淋。供你参考
2025-05-15 14:19
-
厂房借用疏散
发表评论: 这里面很全,问题107:哪些功能场所可以(或不可以)借用(共用)安全出口?(33条) - 全国部分省市消防设计典型问题回复汇编(建筑专业) -消防资源网 107.1.《河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(2023年版)》第1.3.12条: 同层的地下商场和地下车库的防火分区能否相互借用安全出口解决疏散宽度和疏散距离问题?两者之间如何分 https://b.1190119.com/dayi/m/article-10880.htm?keywords=%E5%80%9F%E7%94%A8%E7%9B%B8%E9%82%BB%E9%98%B2%E7%81%AB%E5%88%86%E5%8C%BA 来自:消防资源网App
2025-05-15 14:12
-
商场内哪些面积可不计算入防火分区内,有何依据
发表评论: 管道井计入防火分区面积,依据《建筑设计防火规范》第5.3.1条文说明如果设置KTV,需要把KTV区域与商业部分分隔开,依据《建筑防火通用规范》,2.0小时防火隔墙和乙级防火门分隔
2025-05-15 14:06
-
酒店大堂中空的喷头接哪里?
发表评论: 这里就需要水施和建施平面布置图纸结合看(两层都得看),看中庭防火分区划在哪个防火分区,喷淋就从哪个防火分区接入,这种情况一般情况下中庭归在一层的防火分区。
2025-05-10 18:32
- 积分
- 74
- 提问
- 0
- 回答
- 74
当前头衔
个人简介:
张燕,工程管理硕士; 注册电气工程师,注册消防工程师,注册安全工程师 中国建筑防火专业委员会委员 全国建筑防火行业高端智库专家 中国消防协会专家;山东省消防协会专家;淄博市消防设计审查验收专家 三本专著: 《建设工程消防施工及验收常见问题解析》副主编 《石油化工工程消防设计审查验收案例及常见问题解析》主编 《公众消防安全教育培训教程》参编
最新动态