
周家斌 消防专家
BG6EIJ
粉丝:83
关注:1
关注
-
关于GB51251-2017第3.1.3条第1款
发表评论: 参考
2025-05-12 08:48
-
有关封闭楼梯间的门洞开设问题
发表评论: 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口
2025-05-12 08:43
-
中庭防火卷帘控制问题
发表评论: 如果这样做的话,就与卷帘产品的型式检验报告不一致了。
2025-05-06 14:09
-
湿式报警阀前安装减压阀,那么减压阀前还用安装旁通吗
发表评论: 有备用减压阀组了,做到了安全备份和冗余,可以正常维修(护)其中的阀组,无必要再做旁通管路。
2025-05-06 08:49
-
消防稳压罐需要每年强制送检吗
发表评论: 不需要,它不属于特种设备类
2025-04-30 21:09
-
消防水泵试验管安装流量计的作用
发表评论:
2025-04-25 14:03
-
末端试水长度有要求吗?
发表评论: 要进行流量和压力损失的复核,末端只要是能满足一只喷头的喷洒参数就可以,有可能要增大管径来解决了。
2025-04-25 11:16
-
消防水带报废年限
发表评论: 参考:消防水带、软管卷盘使用年限是多少年 _消防问答 _ 消防问题都可以在这里咨询 - 消防资源网 https://b.1190119.com/article-9169.htm
2025-04-25 11:13
-
疏散通道必须畅通
发表评论: 不需要,疏散通道是指建筑物内设置的走道、楼梯、连廊等专用通道,在火灾等紧急情况下引导人员从室内房间门经疏散楼梯至室外安全区域撤离,配电室的门仅仅是设备检修和维护、检修使用,也不涉及公共场所人员疏散问题。
2025-04-25 11:11
-
挡烟垂壁手动操作按钮可否采用无线形式
发表评论: 从消防电气专业角度考虑,无线手动按钮是不符合要求的,因为无线按钮是内置电池供电,不符合消防负荷要求。
2025-04-25 10:52
-
消火栓开孔要求
发表评论: 老生常谈的问题了,参考机械三通之争| 室内消火栓与消火栓立管之连接管 - 消防资源网-经典全集·分类汇总!(25年1月22日) https://b.1190119.com/article-3228.htm
2025-04-25 08:39
-
玻璃球没颜色了会不会影响爆破呢
发表评论: 换了吧,没有颜色了不便于日常检查,也不满足喷头的参数标定了,深颜色在吸热方面是优于无色,碰头的热敏感应灵敏度是有色高于无色的(对火焰照射吸热不一样)。
2025-04-25 08:32
-
【图】700立方的消防水池设计2个DN50的放空管违反哪条规范要求呢?
发表评论: 不合理而已,依据就是没参考图集做法。
2025-03-14 08:42
-
防火门闭门器常温下最小关闭时间是否应为不小于3s,而不是不应大于3s?规范为防火门闭门器 XF93-2004中第6.1.5条
发表评论: 看看定义
2025-03-13 17:06
-
楼梯间前室的门可以用防火玻璃门替代吗?
发表评论: 是其他形式的防火门(玻璃防火门),不是防火玻璃门
2025-02-24 09:31
-
消防水泵吸水管与水池联通干管三通开口位置
发表评论:
2025-02-24 09:30
-
丁类厂房排烟问题
发表评论: 既有建筑改造一般不能降低原设计标准,即使现规范规定可以不设置,
2025-02-22 09:31
-
安全出口外必须设置应急灯吗
发表评论: 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018,3.2.5表格
2025-02-07 09:20
-
消防控制室16年是消防图纸是过审的,现在要求通往室外的普通门更换乙级防火门,合理嘛
发表评论: 这要看你对外开的门相邻区是否为另外防火分区,如果不满足相邻防护分区水平洞口距离应大于2.0米或是内转角大于4.0米的情况下,此门是要防火门的。否则,按照图纸验收没问题。
2025-02-06 08:39
-
幼儿园疏散门,走道疏散宽度
发表评论: 活动室、寝室、多功能活动室等幼儿使用的房间应设双扇平开门,门净宽不应小于1.20m
2025-01-06 09:08
- 积分
- 1735
- 提问
- 2
- 回答
- 1732
消防专家
当前头衔
个人简介:
注册一级消防工程师 、注册一级建造师 、注册安全工程师 、注册一级造价工程师、 注册监理工程师、 高级工程师、中国消防协会专家、长三角应急管理安全技术专家、安徽省应急管理厅安全技术专家、安徽省住建厅消防验收专家等。长年从事建设工程项目管理(全过程咨询)、消防工程设计、审验、检查、安全评估等业务。
最新动态