灭火器定期维护
发表评论: 报废期限执行消防设施通用规范 GB55036,维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444执行维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 的要求(作为推荐性条文执行):干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年)最大报废期限可以按消防设施通用规范 GB55036-2022的要求(强制性条文):手提式、推车式的干粉灭火器、洁净灭火器最大报废期限为10年(水基灭火器最大报废期限为6年,二氧化碳最大报废期限为12年)不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-05-16 08:50
-
干粉灭火器维修
发表评论: 报废期限执行消防设施通用规范 GB55036,维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444执行维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 的要求(作为推荐性条文执行):干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年)最大报废期限可以按消防设施通用规范 GB55036-2022的要求(强制性条文):手提式、推车式的干粉灭火器、洁净灭火器最大报废期限为10年(水基灭火器最大报废期限为6年,二氧化碳最大报废期限为12年)不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-05-16 08:48
-
干粉灭火器维修
发表评论: 报废期限执行消防设施通用规范 GB55036,维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444执行维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 的要求(作为推荐性条文执行):干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年)最大报废期限可以按消防设施通用规范 GB55036-2022的要求(强制性条文):手提式、推车式的干粉灭火器、洁净灭火器最大报废期限为10年(水基灭火器最大报废期限为6年,二氧化碳最大报废期限为12年)不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-05-16 08:48
-
灭火器应该参照那个规范进行维修?
发表评论: 报废期限执行消防设施通用规范 GB55036,维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444执行维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 的要求(作为推荐性条文执行):干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年)最大报废期限可以按消防设施通用规范 GB55036-2022的要求(强制性条文):手提式、推车式的干粉灭火器、洁净灭火器最大报废期限为10年(水基灭火器最大报废期限为6年,二氧化碳最大报废期限为12年)不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-05-16 08:44
-
危化品厂房、仓库的灭火器检修需要每年一检吗
发表评论: 普通场所的手提式、推车式灭火器维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 的要求(作为推荐性条文执行):干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年)不知道危化品场所有没有其他要求不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-05-16 08:40
-
干粉灭火器维保周期
发表评论: 维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008 的要求(作为推荐性条文执行):干粉灭火器、洁净灭火器、二氧化碳灭火器,出厂满5年及首次维修后每满2年(水基型灭火器出厂满3年及首次维修后每满1年),不过要注意达到最大报废期限就不能再使用啦不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-05-16 08:35
-
灭火器报废问题
发表评论: 手提式、推车式干粉灭火器出厂时间达到报废期限是10年,发现问题就可以检查和维修也可以按照相关要求的年限进行检查和维修,但是当出厂时间报废期限不应超过规范要求报废期限执行消防设施通用规范 GB55036,维修期限可以按建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444执行不少人认为目前旧技术标准中被废止的条文如果与通用规范不存在冲突,在新技术标准修订之前还可以暂时作为非强制性条文执行 几个编制组专家在给通用规范宣贯的时候都有提到类似内容:在相关标准未修订的衔接阶段,只废止其强制性,当原标准条文与规范不重复、不矛盾或不低于规范规定时,保留原条文,作为推荐性条文 上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-05-16 08:33
-
排烟风机出口与防烟楼梯间可开启外窗的最近边缘水平距离
发表评论: 规范没有规定的内容,就是允许的如果楼主认为比较重要,可以联系编制组呢,也可以等新规范征求意见的时候提出宝贵建议
2025-05-16 07:59
-
关于应急照明与疏散指示系统点亮的问题
发表评论: 可以参照图集的这个内容
2025-05-15 17:49
-
排烟风管吊丝间距规范
发表评论: 金属风管水平安装,直径或边长小于等于400毫米时,支、吊架间距不应大于4米;大于400毫米时,间距不应大于3米
2025-05-15 08:31
-
《建筑防火通用规范》9.1.3
发表评论: 排除含燃烧或爆炸危险性物质的风管包括正常通风管道和事故通风管道, 主要是各类厂房和仓库内使用、 储存和可能产生可燃气体、 蒸气、 粉尘或纤维等物质场所的排风管道, 以及民用建筑和其他工程中使用可燃气体、 可燃液体和可能产生可燃粉尘等物质场所的排风管道 这类管道服务的区域具有一定的爆炸危险性, 排出的气体可与空气混合形成爆炸性混合物, 即使安装防火阀也难以避免火灾或爆炸的蔓延和传播, 从而破坏防火墙、防火隔墙分隔的有效性,因此不允许穿过防火墙和本条规定部位的防火隔墙
2025-05-15 08:18
-
关于丙类2项仓库的机械通风系统设置的要求
发表评论: 当建筑物存在大量余热余湿及有害物质时,宜优先采用通风措施加以消除。当自然通风不能满足要求时,应采用机械通风,或复合通风
2025-05-14 20:19
-
小区临街的商业服务网点的消防设施设置要求
发表评论: 请问建筑面积是多少平方米?
2025-05-14 19:14
-
消防泵房是可以只用其他设备间经切换过(交流和逆变电源双路供电)的照明电源,还是需要引两路到泵房?
发表评论: 不是很理解楼主的意思
2025-05-14 18:54
-
防火分区分界
发表评论: 防火分隔要满足相关耐火极限要求呢,从楼主示意来看,房间只占了一小部分,如果作为防火分隔除了房间隔墙要满足耐火极限要求外,房间外的墙体也是要满足耐火极限要求的
2025-05-14 05:03
-
风阀手动执行器
发表评论: 请问净高是多少米?如果距离太远,可以更改为就近安装呢缆绳长度一般不大于6米,预埋套管弯管一般不应大于2个,当然定制的情况可能距离可以放大一些,规范并未对此内容作出要求,保证预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活即可07K103-2(防排烟系统设备及附件选用与安装)图集第62页:缆绳弯曲数量一般不多于2处,缆绳长度一般不大于6米22K311-5(防排烟系统设备及部件选用与安装)图集第59页:钢索预埋套管弯管不应大于2个
2025-05-13 13:44
-
面积较大的厂房需要设施方向标志灯吗?
发表评论: 先确定厂房是否属于需要设置灯光疏散指示标志的场所(甲、乙、丙类厂房,高层丁、戊类厂房,汽车制造的装配车间等建筑面积较大的单、多层丁类生产车间)如果属于需要设置的场所,那么厂房内疏散走道需要设置灯光疏散指示标志(厂房也是有疏散走道的,疏散路径上应该设置灯光疏散指示标志)
2025-05-13 08:21
-
非上下贯通的风管,是否需要在板底设置土建风道夹层?
发表评论: 这个风管具体指哪些系统?如果是排烟系统,竖向长度大于3米的话,建议设置风井或者采用不低于井道耐火极限的一些做法
2025-05-12 20:24
-
耐火极限表
发表评论: 一般来说,只有镀锌钢板耐火极限小于30分钟有些地区有做过试验,普通钢结构防火涂料涂刷在风管上无法满足相关要求
2025-05-12 20:21
-
火灾报警联动需要切除非消防电梯电源吗?
发表评论: 不是所有消防电梯都要马上切断电源,有些消防电梯可能正参与疏散或者救援有设置火灾自动报警系统的场所,一般要求非消防电梯应开门停用,消防电梯应开门待用民用建筑要求除超高层建筑中参与疏散人员的电梯外,其他客梯应依次停于首层或电梯转换层,并切断电源