400平游艺厅无其他设备联动,用区域报警可行吗
发表评论: 游艺厅未分区或单个厅室超200㎡的设计违反《建筑设计防火规范》,若400㎡游艺厅划分为多个≤200㎡的独立厅室,且无需自动喷淋等联动设备,可选用区域报警系统。
2025-05-16 15:52
-
消火栓箱放灭火器问题
发表评论: 合用,一般上部分是消火栓,下部分为灭火器,应分别设置标识。组合类灭火器箱的标识要求(参考XF 139-2009《灭火器箱》):消火栓部分:遵循GB 14561-2003标准,标注“消火栓”字样。灭火器部分:需单独标注“灭火器”字样,字体规格与单体箱一致。实际应用中的复合标识:若灭火器直接置于消火栓箱内,箱门需同时标明“消火栓”和“灭火器”标识,确保两者功能清晰可辨。
2025-05-16 15:45
-
大型商业综合体内的一个个小商铺是否要设地面疏散指示标识
发表评论: 规范未明确小商铺面积阈值,总建筑面积大于5000m2的地上商店要设置地面疏散指示标识,从疏散连续性角度,建议统一设置。
2025-05-16 13:41
-
关于七氟丙烷气体灭火系统喷头布置问题
发表评论: 应该是不符合规范要求的,上喷与梁太近可能会因梁阻挡导致局部灭火剂浓度不足。为啥不整改成下喷距防护区顶面距离不超过500 mm这样就符合规范要求。
2025-05-16 08:47
-
报警阀组与正面墙的距离最小是多少?规范是不小于1.2米
发表评论: 那就是好多不规范
2025-05-15 12:11
-
报警阀组与正面墙的距离最小是多少?规范是不小于1.2米
发表评论: 背面一般是紧贴墙面啊。
2025-05-15 12:11
-
厂房借用疏散
发表评论: 厂房只能符合一定条件的地下厂房疏散借用相邻防火分区疏散。
2025-05-15 12:09
-
关于灭火器检查场所的疑问
发表评论: 石油化工装置区指以石油、天然气及其衍生物为原料,进行生产、加工、储存等作业的工业设施集群。一般包括炼油装置区、化工合成装置区、油气处理装置区、储运与配套装置区、辅助工艺装置区等。
2025-05-13 13:37
-
哪些是疏散通道上的防火门?
发表评论: 封闭楼梯间、防烟楼梯间前室及其内部通道的防火门均属于疏散通道范畴。
2025-05-13 12:09
-
对餐饮小饭店使用液化石油气罐的是否应当安装强排风,如何正确安装,有没这方面的法律法规规范标准
发表评论: 无窗户则至少气瓶存放区或厨房内安装 防爆型机械排风系统。灶具附近需要安装报警器,依据是《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)(2020版)第10.8.2条:燃气浓度检测报警器的设置应符合下列要求:……当检测比空气重的燃气时,检测报警器与燃具或阀门的水平距离不得大于4m,安装高度应距地面0.3m以内。【详细要求也可以参考https://www.yudu.gov.cn/ydxxxgk/c100263ph/202501/05ba0434f9cd41679aee5a377baefac2.shtml 】
2025-05-13 12:04
-
对沿街小便利超市存在休息住人,做饭到底可以不可以,不可以如何处罚,属于哪个部门管理
发表评论: 经过消防部门审批备案的。符合以下条件的“三合一”场所:住宿区与经营区必须采用实体墙(耐火极限≥2小时)完全分隔,并设置甲级防火门;分隔区域不得存在门窗、孔洞等连通口;住宿区需设置独立直达室外的出口或疏散楼梯,宽度≥1.1米,且不得被货物占用;场所内需配置自动喷淋系统、火灾报警器、应急照明及灭火器;餐饮区使用燃气的,需加装燃气泄漏报警器和自动切断装置;住宿人数不得超过2人,且仅限于夜间值守人员,不得长期居住;明火操作需在非营业时段进行,并设专人监管;向当地消防部门申请“三合一”场所改造许可,提交防火分隔设计图纸及验收报告向当地消防部门申请“三合一”场所改造许可,提交防火分隔设计图纸及验收报告。这种审批通过率“极低”,多数地区仍以“严禁混合使用”为基本原则。
2025-05-13 11:48
-
重大火灾隐患判定规则中关于易燃易爆危险品
发表评论: GB35181-2025第5.5条a款为定性条款,未设定定量豁免标准,其核心判定依据为场所功能性质的混合共存。
2025-05-13 11:41
-
餐饮饭店老板在饭店后墙给液化石油气罐加装了加热设备说天冷给罐线加热不知道合不合规
发表评论: 是不合规的。加热会导致钢瓶内液态燃气快速气化,压力骤增,可能引发爆炸或燃气泄漏;罐体受热易变形,接口处密封性下降,泄漏风险大幅提升;存在非常大的安全风险。
2025-05-13 11:35
-
报警阀组与正面墙的距离最小是多少?规范是不小于1.2米
发表评论: 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)都有明确报警阀组正面与墙的距离不应小于1.2m。一般实际安装时建议预留15%的余量(即1.38m),以抵消施工误差和后期维护需求。
2025-05-13 08:33
-
湿式报警阀组上下腔压力
发表评论: 根据规范第9.0.6条,湿式报警阀系统侧(上腔)与供水侧(下腔)压力差应<0.01MPa,该要求针对的是维护检测时的压力状态,而非正常工况下的运行阈值。在非火灾情况下,上腔(系统侧)压力需略高于下腔(供水侧)压力,使阀瓣保持关闭,有压水对上下腔有效接触面积不同,上腔要大于下腔,所以计算两者压强相差不大,乘以接触面积后压力上腔还是大于下腔的,可以压的住。
2025-05-12 12:16
-
低压压力开关可以停泵吗?
发表评论: 要看这个电接点压力开关使用的场景,如果是使用在稳压系统里,应该是可以的。如果是使用在消防泵如喷淋泵、水幕泵、消火栓泵就不能上限自动停泵。
2025-05-12 09:42
-
高位消防水箱可以不设置在屋面,设置在最高层房间内吗?
发表评论: 高位消防水箱可设置在最高层房间内,需保证最低有效水位是否能满足最不利点消火栓静水压力;另外环状管网在次高层成环需结合具体管网水力计算判定合理性。
2025-05-12 09:39
-
手自动控制方式
发表评论: 《建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010》5.2 消防控制室值班时间和人员应符合以下要求:c) 正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态 。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。
2025-05-12 09:26
-
火灾自动报警控制器(消防主机)是否可以设置在“手动状态”?
发表评论: 可依据《建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010》5.2 消防控制室值班时间和人员应符合以下要求:c) 正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态 。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。
2025-05-12 09:26
-
给高位消防水箱补水的消防补水泵,流量3立方米每小时,可以用变频供水系统么
发表评论: 消防补水泵采用变频控制会显著增加前期投入(设备及安装成本),且后期维保需更高专业性及频次,但其节能优势在长期运行场景中可能平衡综合成本,决策需结合项目实际需求与预算综合评估。
2025-05-09 16:48