- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
-
防火门可以做成180°开启吗
防火门可以做成180°开启吗
-
厂房吊柱耐火极限如何确定
改造厂房增加参观走廊,有一部分是采用的从原有钢梁下吊柱,请问这部分吊柱的耐火极限怎么考虑,吊柱的受力主体就是原建筑的梁,和梁一样1.5h还是按照柱子的2.5h走?
-
商场内哪些面积可不计算入防火分区内,有何依据
如电梯井、排烟井等是否可不计算防火分区面积,KTV是否可做在商场内,该商场面积为3500平方,KTV做进去后是否要调整防火分区面积
-
500多平方米的室内单层篮球馆消防安全标准
拟建一个560平方的室内篮球馆,单层,钢结构,墙体用岩棉板。这样耐火登记符不符合要求?需不需要设置室内消火栓和火灾自动报警系统?
-
疏散门宽度
人员密集场所的疏散门宽度需要1.4米,如果这扇门为组合门(中间为电动门,在电动门两旁为2个0.9m的平开门),这样是否满足规范要求呢?
-
防火分区分界
可以把房间隔墙当防火分区墙吗?在房间隔墙上开甲级防火门。
-
哪些是疏散通道上的防火门?
按照《 火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》第4.6.1条 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。&
-
核电厂常规岛蓄电池间防火门耐火等级
核电厂常规岛蓄电池间防火门耐火等级?出自那份规范
-
消防水泵房通向建筑(100m以下)内的门
建筑防火通用规范和消防设施通用规范实施后,原规范需设置甲级防火门的强制性已废除,消防水泵房通向建筑(100m以下)内的门是否可以用乙级防火门就可以了?请老师指点一下,谢谢
-
各位,双面玻镁岩棉彩钢板属于金属夹芯板吗?