防火门可以做成180°开启吗
发表评论: 这个事情就很恶心,审图认为理论上开太大角度容易损坏,但是大设计院的出图往往就可以这么干
2025-05-16 09:37
-
中小学的校外托管机构安全疏散
发表评论: 中小学托管属于儿童活动场所,不能参考这条规范
2025-05-13 10:03
-
酒店大堂中空的喷头接哪里?
发表评论: 既然一、二层是同一防火分区,那从哪接都可以,如果不是同一防火分区,就要从本防火分区接(即一层)
2025-05-10 15:31
-
同时有多种功能的社区活动中心,应该怎么定性
发表评论: 对,老年人和儿童活动场所各自也就一百平方,这种情况有必要做防火分隔吗
2025-05-10 09:42
-
通往室外的门可以作为排烟设施吗?
发表评论: 除防火门以外,外门可以作为补风窗,不能作为排烟窗。而且一般排烟窗都要设在距地2.1m以上,你都做了一个这么高的门了,为什么不改成在门上设窗
2025-05-06 11:09
-
疏散通道必须畅通
发表评论: 你搞反了,配电室设置挡鼠板是规范要求,没有挡鼠板才需要整改
2025-04-26 11:07
-
网吧室内任意一点至房间直通疏散走道的疏散门直线距离
发表评论: 最远点直接到A门
2025-04-22 14:37
-
多层酒店卫生间是否需要设计喷淋
发表评论: 要,新建筑没见过小卫生间没有喷头的
2025-04-11 17:01
-
独立安全出口必须是独立独立楼梯间吗
发表评论: 不可以共用
2025-04-11 09:28
-
丙类仓库内设置厨房的规定
发表评论: 不可以建筑防火通用规范4.2.7 仓库内不应设置员工宿舍及与库房运行、管理无直接关系的其他用房
2025-04-10 17:00
-
高层办公楼下面四层是群楼,主楼和群楼疏散楼梯是否可以共用?
发表评论: 可以,只要裙房的消防设计标准向主楼看齐就行
2025-04-09 14:10
-
挡烟垂壁无法同时满足建筑规范和暖通规范情况怎么办
发表评论: 不改变吊顶的前提下,无解,应当优先满足建筑规范,净高不低于2.1m的要求
2025-04-08 09:16
-
网吧的楼梯梯段宽度取值问题
发表评论: https://gf.cabr-fire.com/article-10884.htm看这里4.1.6条
2025-03-31 16:40
-
商店营业厅的人员密度上限值和下限值到底怎么取值,是按规模3000平米这个规模是指整个项目的商业规模,还是单体的商业规模,有点不清楚
发表评论: 3000m2指的是整个建筑的建筑面积
2025-03-26 16:55
-
3楼以下的游戏厅,一个厅的疏散也得按照袋型的11.25米来算厅内的任何一点到疏散门的距离么?
发表评论: https://gf.cabr-fire.com/article-41435.htm看这个复函
2025-03-24 15:14
-
一层架空层围起来属于扩建吗?
发表评论: 只要改变了建筑面积就算扩建建筑面积计算方法参考:建筑工程建筑面积计算规范 GB/T50353-2013
2025-03-15 13:38
-
消防疏散通道能否开门
发表评论: 也不可以,只有防火分区之间的分界线才可以在过道上设常开防火门,最好的做法还是拆除这两个门,可以保留门洞
2025-03-13 13:50
-
消防疏散通道能否开门
发表评论: 不成立,这样一改,左右两侧房间均只有一个安全出口
2025-03-13 09:26
-
请教一下各位,一类高层办公楼,有一些普通房间类似清洁间,房间的轻钢龙骨石膏板隔断可以不到顶吗
发表评论: 可以,只要规范没有规定需要防火分隔的房间隔墙都可以不到顶但是很多审图专家认为,过道两侧的隔墙也要到顶(个人不同意)
2025-03-13 09:24
-
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.5.4的条文实例
发表评论: 多个小于50m2的无窗房间合计面积大于200m2时,要设置排烟设施通规8.2.5 :建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施:1 建筑面积大于50m2的房间; 2 房间的建筑面积不大于50m2,总建筑面积大于200m2的区域。(条文解释:本条规定了各类建筑中无可开启外窗的房间设置排烟设施的基本要求。这些建筑包括工业与民用建筑、独立的地下和半地下工业与民用建筑、平时使用的人民防空工程、地铁车站、隧道工程的辅助用房、城市综合管廊工程的辅助用房等。)内部隔墙开窗但房间无外窗时,对于排烟设计算无窗房间,对于装饰装修可以按有窗房间考虑