500多平方米的室内单层篮球馆消防安全标准
拟建一个560平方的室内篮球馆,单层,钢结构,墙体用岩棉板。这样耐火登记符不符合要求?需不需要设置室内消火栓和火灾自动报警系统?
牛丫头消防课堂 2025-05-15 14:55 0 赞
0 踩 [回复] 举报
第一你说的构件钢结构、岩棉板等是不燃材料,但是耐火等级需要建筑构件的燃烧性能和耐火极限都要满足要求,所以钢结构必须防火保护,而是岩棉板要有厚度要求,钢结构也得有截面尺寸要求。
依据《建筑防火通用规范》第8.1.7条,可以不设室内消火栓,依据8.3节,可以不设火灾自动报警系统,你自己再根据项目情况对照一下。
4 特等和甲等剧场,座位数大于800个的乙等剧场,座位数大于800个的电影院,座位数大于1200个的礼堂,座位数大于1200个的体育馆等建筑;
5 建筑体积大于5000m³的下列单、多层建筑:车站、码头、机场的候车(船、机)建筑,展览、商店、旅馆和医疗建筑,老年人照料设施,档案馆,图书馆;
6 建筑高度大于15m或建筑体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑;